Programowalny przetwornik temperatury i wilgotności Comet T0211 wyposażony jest w czujniki temperatury i wilgotności względnej na kablu 1 m, 2 m lub 4 m. Wartości mierzone mogą być przekształcone w inne współczynniki takie jak: temperatura punktu rosy, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, współczynnik zmieszania czy entalpia właściwa.
Przetwornik jest zaprojektowane do użytku w środowisku nie agresywnym, dostępny do montażu na ścianie.
Przetwornik wilgotności posiada dwa wyjścia 0-1 V konfigurowane przez użytkownika.
Jest wyposażony w duży dwuliniowy wyświetlacz LCD, który może być wyłączony. Czujnik polimerowy zapewnia długotrwałą stabilność i odporność na kondensację.
Zastosowanie - pomiar i kontrola temperatury i wilgotności:
- systemy HVAC w budynkach - zarządzanie i automatyka
- magazyny
- szklarnie
- zakłady produkcyjne
- muzea, archiwa, galerie
- pomieszczenia klimatyzowane
Bezpłatne oprogramowanie TSensor do konfiguracji przetwornika - POBIERZ
Dane techniczne:
Zakres wilgotności pracy: | 0 ... 100% RH |
Dokładność wyjścia wilgotności : | ±2.5% wilgotności względnej w zakresie 5 do 95% RH w temp 23°C |
Zakres temperatury: | -30 ... +105°C |
Dokładność wyjścia temp.: | ±0.4°C dla -30 ... +100°C ±0.4% odczytu powyżej +100°C |
Dokładność i zakres wyjścia temp. punktu rosy: | ±1.5°C przy temp. wyjścia T<25°C i RH>30% zakres temp -60 ... +80°C |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności bezwzględnej: | ±3g/m3 przy temp. wyjścia T<40°C zakres 0 ... 400g/m3 |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności właściwej: | ±2g/kg przy temp. wyjścia T<35°C zakres 0 ... 550g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia "współczynnik zmieszania": | ±2.2g/kg przy temp. wyjścia T<35°C zakres 0 ... 995g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia "entalpia właściwa": | ±3.5kJ/kg przy temp. wyjścia T<25°C zakres 0 ... 995kJ/kg |
Zakres temperatury pracy obudowy: | -30 ... +80°C |
Zakres temperatury pracy wyświetlacza LCD: | odczytywalny do +70°C rekomendowane wyłączenia wyświetlacza powyżej +70°C |
Wyjście: | 0-10V, 2 wyjścia, nie są galwanicznie izolowane (mają zwykłe uziemienie) |
Konfiguracja wyjść i zakres: | ustawiane przez użytkownika z komputera |
Długość kabla: | 1 m, 2 m, 4 m |
Zasilanie: | 15-30V DC przy maximum 20 mA |
Wymiary: | 89 x 73 x 39.5 mm |
Stopień ochrony: | IP 65 - elektronika, IP 40 - czujnik |
Producent: | Comet |
Kraj pochodzenia: | Czechy |
Gwarancja: | 36 miesięcy |