Programowalny przetwornik temperatury i wilgotności względnej Comet T3419 z zewnętrzną sondą Temp+RH na kablu długości 1 m, z szeregowym wyjściem RS485. Dostępna jest również długość kabla 2 m lub 4 m.
Zespół obwodów sygnałowych przetwornika jest galwanicznie izolowany od obwodu zasilania w celu zabezpieczenia przed zwarciem w sieci RS485.
Przetwornik współpracuje z protokołem komunikacyjnym ModBus RTU lub z kompatybilnym protokołem Advantech ADAM.
Protokół jest wybierany przez użytkownika w specjalnym trybie konfiguracji poprzez komputer. Szeregowe wyjście umożliwia odczyt aktualnych danych i modyfikacje konfiguracji przetwornika. Przetwornik pracuje zawsze w trybie slave. Może być zasilany bezpośrednio poprzez port COM komputera lub poprzez zewnętrzny adapter. Posiada duży dwuliniowy wyświetlacz LCD, który można wyłączyć. Przetwornik ma trwałą wodoszczelną obudowę, może być montowany na ścianie. Urządzenie nie może pracować w otoczeniu agresywnym. Można stosować wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń.
Zastosowanie:
- systemy HVAC w budynkach - zarządzanie i automatyka
- magazyny
- szklarnie
- zakłady produkcyjne
- muzea, archiwa, galerie
- pomieszczenia klimatyzowane
Dane techniczne:
Zakres pomiaru temperatury: | -30 ... +105°C (Maksymalna temperatura tylko przy końcówce czujnika) Wilgotność względna w temp. powyżej +85°C jest ograniczona Temperatura w pobliżu obudowy przetwornika z elektronika nie może przekroczyć +80°C |
Czujnik temperatury: | RTD Pt1000-3850 ppm/°C |
Dokładność: | ±0.4°C |
Zakres pomiaru wilgotności: | 0 ... 100% |
Dokładność: | ±2.5% RH dla 5 ... 95% w temperaturze 23°C |
Dokładność i zakres wyjścia temp. punktu rosy: | ±1.5°C przy temp. wyjścia T<25°C i RH>30% zakres temp -60 ... +80°C |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności bezwzględnej: | ±3g/m3 przy temp. wyjścia T<40°C zakres 0 ... 400g/m3 |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności właściwej: | ±2g/kg przy temp. wyjścia T<35°C zakres 0 ... 550g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia "współczynnik zmieszania": | ±2.2g/kg przy temp. wyjścia T<35°C zakres 0 ... 995g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia "entalpia właściwa": | ±3.5kJ/kg przy temp. wyjścia T<25°C zakres 0 ... 995kJ/kg |
Kompensacja temperatury czujnika wilgotności: | -30 ... +125°C |
Zakres temperatury pracy obudowy: | -30 ... +80°C należy wyłączyć wyświetlacz LCD przy temperaturze otoczenia powyżej +70°C |
Długość kabla do sondy T+RH: | 1 m, 2 m lub 4 m |
Zasilanie: | 9 do 30 VDC, zużycie prądu w przybliżeniu 0.5 W |
Wymiary obudowy: | 89 x 73 x 39.5 mm |
Stopień ochrony: | IP 65 - elektronika IP 40 - czujnik |
Protokół komunikacyjny: | ModBus RTU lub protokół kompatybilny Advantech ADAM |
Producent: | Comet |
Kraj pochodzenia: | Czechy |
Gwarancja: | 36 miesięcy |